冬季施工一般要求:7 q' f8 h" \1 s! Q5 a# o
做好冬期施工的各项准备工作,准备好冬期施工所需要的材料。. [5 R, V, m: e5 c: Y
做好冬期施工的人员培训与交底。 分别对管理人员、操作人员进行冬期施工技术交底,使每一个人都清楚冬期施工的技术要求及做法,避免盲目施工。
密切注意天气变化,防止寒潮袭击,因此,要专人负责收听天气预报。
1 V, K" v4 n5 `: P
冬期砼工程施工要点:
(1) 对原材料的要求:砂石不能含有冰块,必要时可采用草包覆盖;对于搅拌用水,应根据气温情况予以考虑,如有必要,可采用热水搅拌砼,但最高温度不得高于80℃;水泥应堆放在室内。
(2) 砼的搅拌时间要充分。
(3) 砼的振捣时间要满足规范要求。1 ~2 B, T& |5 w
(4) 采用抗冻砼施工方法。在砼中掺加抗冻早强剂,以降低砼的结冰温度,以使砼在结冰前的强度达到抗冻临界强度;
(5) 采用蓄热法养护。这是冬期施工最关键的技术措施,对于基础及楼板,采用草包或麻袋2~3层,在砼凝固后及时覆盖;对于柱及墙板,也应采用草包包裹四周,利用其水化热, 使其缓慢降温。3 I; q7 c* Z8 f7 Y
$ r# Q# |5 v0 K7 }/ ~3 Z( T1 A
(1) 冬季砖混结构施工的材料要求
1) 砖在砌筑前,应清除冰霜;
2) 砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制;/ c; ~- |& r) Q
3) 石灰膏等应防止受冻。如遭冻结,应经融化后,方可使用;
4) 拌制砂浆所用的泵,不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块;( j$ t2 o4 m+ [/ k( Y% F4 P
5) 拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃。5 ~* E$ F r- T2 A- G- a& `
(2) 砖在正温下砌筑时,应适当洚水湿润。在负温下砌筑时,如浇水确有困难时,则必须适当增大砂浆稠度
(3) 每天浇筑后,应覆盖保温材料。8 S. J3 ^/ Y" w% v! v3 H
掺盐砂浆法
(1) 掺盐砂浆所用的盐类采用氯化钠为主。气温过低时,可掺用双盐(氯化钠和氯化钙)掺盐砂浆为掺盐量应符合下表要求: N+ \. }/ B5 q" ?5 `" E
┌───┬───────────┬──────┬────┬────┬───┐4 L6 m. `6 w, b% e
│ │ │ 等于和高于 │ │ │ │9 ^6 \' F6 z, N4 U( F [; R8 x
│ 项次 │ 日最低气温 │ -10℃ │-11-15℃│-16-20℃│-20℃ │
├───┼───┬───┬───┼──────┼────┼────┼───┤
│ │ 单 │ │ 砌砖 │ 3 │ 5 │ 7 │ - │9 e" i; b2 o" m6 ~2 O0 s
│ 1 │ │氯化钠├───┼──────┼────┼────┼───┤
│ │ 盐 │ │ 砌石 │ 4 │ 7 │ 10 │ - │
├───┼───┼───┼───┼──────┼────┼────┼───┤6 {" U: y9 Z& H! L; i
│ │ 双 │氯化钠│ │ - │ - │ 5 │ 7 │
│ 2 │ ├───┤ 砌砖 ├──────┼────┼────┼───┤# u6 S! [/ G h% [
│ │ 盐 │氯化钙│ │ - │ - │ 2 │ 3 │
└───┴───┴───┸───┴──────┴────┴────┴───┚" b v) H+ w) U# g/ l. i
夏季施工技术措施
本工程历经 年夏季,对夏季的砼施工和砖墙施工除上述各项措施外,尚应注意:& S9 s, L5 N$ v* ^- ]
(1) 根据天气气温的情况,如气温过高,应对砼掺加缓凝剂,保证砼的正常施工。
(2) 对于砼浇筑后的养护应高度重视,由专人负责浇水养护,保证砼不断水。4 O1 X3 d, r7 c/ a
(3) 砖墙砌筑预先浇水。
(4) 对已经凝固的砼和砂浆不得加水后再用。 |
|