室内设计联盟官网-设计师互动平台 

重金求电路系统图线路配电原理和公式详解!!谢谢

查看数: 20617 | 评论数: 8 | 收藏 3
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-6-16 09:00

正文摘要:

重金求电路系统图 线路配电原理和公式详解!!谢谢,不局限于本图,越详细越好!!非常感谢!!

回复

高而不凡来自: 湖南 发表于 2022-4-23 11:21
ずㄊ强ぺㄞ 发表于 2022-4-18 16:21
10平方以下的线 每平方承受5A电流;100平方以上的线每平方按2A计算;25,35平方的线每平方按3--4A计算;70 ...

学习了
ずㄊ强ぺㄞ来自: 山东 发表于 2022-4-18 16:21
10平方以下的线 每平方承受5A电流;100平方以上的线每平方按2A计算;25,35平方的线每平方按3--4A计算;70,95平方的线 每平方按2.5A计算;穿入各种管道的线打8折--9折;架空的裸导线跟绝缘导线相比 可以多承受一半的电流;以上是铝质导线的使用情况,铜导线比相同规格的铝导线导电能力强一些,比如 你现场使用的16平方铝导线 就可以用10平方铜导线代替,95平方的铝导线可以70平方的铜导线代替,这里的10,16,70,95都是铜或铝导线的基本规格,

点评

学习了  详情 回复 发表于 2022-4-23 11:21
水巨留来自: 广东广州 发表于 2022-2-11 11:53
666666666666666666666666666
柒号先生_来自: 上海 发表于 2021-4-26 16:15
:o
采姑娘的来自: 湖南 发表于 2020-7-16 17:25
你得先看看建筑电气基础与识图,就会清楚了,这种配电系统图其实挺简单的,没点基础,说出来你也不会懂。
a314386914来自: 山西太原 发表于 2020-7-13 09:23
我加400金,同求详解资料。
苦行僧丶设计来自: 上海 发表于 2020-6-22 08:38
李育红 发表于 2020-6-18 10:29
10下五,100上二,2535四三界,7095两倍半,穿管温度八九折,裸线加一倍,铜线升级算

麻烦给解释下  非常感谢  请详细些  谢谢  例如10什么下五   五是什么  谢谢
李育红来自: 上海 发表于 2020-6-18 10:29
10下五,100上二,2535四三界,7095两倍半,穿管温度八九折,裸线加一倍,铜线升级算

点评

麻烦给解释下 非常感谢 请详细些 谢谢 例如10什么下五 五是什么 谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-22 08:38