明天毅建要进场打井了 贴下他们给的注意点,特别是标红字的部分,之前我们都忽略了 请仔细阅读并再三确认执行,最以后使用及维护都有很大好处。 1. 电源由甲方接至设备用电处,水源由甲方接至设备用水处。 2. 工程管道穿墙开洞由乙方画洞,甲方安排打洞施工并封闭完成面。 3. 室外设备如需混凝土基础由乙方设计,甲方安排施工。 4. 控制线路和控制面板由乙方施工,其套管和预埋盒由甲方安排电工根据实际电灯开关位置和美观需要统一预埋。 5. 为保证最好的施工质量,以下为施工中最容易出问题的环节需要甲方认真履行: 1. 所有施工交接的确认必须由甲方或甲方指定负责人确认, 2. 甲方应认真逐项核对乙方的隐蔽验收单和竣工验收单条文并验收签字。 3. 甲方应在装修和其他方施工队在设计,施工前,隐蔽验收和竣工验收前,请乙方工程人员核对以下几个方面的交界点 a. 控制面板预埋盒是否标准,位置是否理想。 b. 分集水器在台盆下或其他地方的位置是否留出。 c. 每个内机和机房的电源线是否到位并且符合乙方标准。 d. 空调内机或者新风机组等吊顶上是否需要检修口。 e. 地暖需要装修在卫生间等湿区敷设两层防水,一层在敷设地暖前,一层在浇筑混凝土层后。在卫生间到卧室的跨门处,去掉保温层,直接浇筑混凝土和防水层效果更好。 f. 空调出风口下方最不宜做暗藏灯带的吊顶突出檐口,如果一定要做,最好不要超过10公分,并且翻边高度不要超过出风口底标高。 g. 中央热水循环系统,必须要求装修水电工做大循环管路,并且要很好的保温(20mm保温层)否则会引起热水循环散热,导致温度下降或者耗电增加,请在隐蔽工程回填前甲方认真检查。 6. 空调室内机和地暖分集水器需要再三确认位置和底部标高,我公司会在设计和施工均提醒到位,但是不排除客户不认真对待,装修公司不专业,而造成2次移位,每台机组和分集水器移位需要350元/台,并且每次移动均对机组不利,希望甲方重视并专门抽时间在现场确认尺寸。最容易忽略的问题是,机组吊的高度装修没有好好确认,造成返工。 7. 虽然乙方已经有保护膜等措施来保护半成品。但是甲方仍然要亲自每周去检查是否被别的施工队拆掉或者破坏并及时告知乙方。这样更有利于将来的设备使用寿命。 8. 乙方会在施工隐蔽交底的时候提供甲方所有的出风和回风口,装修工人可以按照风口尺寸对应开口,以免开口过大或过小,请甲方妥善保管好风口。在装修最后嵌入风口阶段时,通知乙方安装。 |