很多项目卫生间明明做了闭水试验,48小时也没漏,结果入住半年后,门口墙根返潮、木门套发霉、地板起鼓。

问题不一定出在防水没做好,而是很多人忽略了一个关键位置:卫生间门口的止水坎。
止水坎不是为了挡地面上看得见的明水,而是为了切断瓷砖下面砂浆层里的渗水和潮气。


卫生间洗澡、拖地时,水会顺着砖缝慢慢渗进砂浆层。砂浆层就像海绵,吸了水以后,会沿着门口、墙根、地板方向慢慢扩散。


而常规防水层一般是在砂浆层下面,它能防止水往楼下漏,但挡不住砂浆层里面的水汽横向跑出去。

一、止水坎怎么做才有效?
核心只有一句话:必须切断卫生间和外部空间之间连通的砂浆层,更稳妥的做法有两种。

第一种,也是优先推荐的做法,是门槛石切断法。
在铺卫生间地砖之前,先把门槛石装好。
门槛石底部要直接坐落在楼板结构层上,中间用素水泥浆或堵漏王填实,不能架在砂浆层上。



同时,门槛石两端要顶紧墙体,不能留空。这样卫生间里面的砂浆层和外面的砂浆层就被彻底切断,水汽自然过不去。

第二种,是无法提前装门槛石时的备选做法,叫加高止水坎法。
也就是在门口位置浇筑混凝土止水坎,坎体高度要一直做到瓷砖底部,让瓷砖压住坎顶。


这里最容易翻车的地方,是坎顶和瓷砖之间不能再用普通干硬性砂浆随便填一下。普通砂浆本身还是会吸水、透水,水汽照样能顺着缝隙跑出去。

正确做法是用纯水泥浆或堵漏王把这个位置封实,做到没有松散砂粒、没有空缝。

二、设计师验收时看什么?
止水坎验收不用复杂,记住三个字:断、实、连。

断:看门槛石或止水坎有没有落到楼板结构层,有没有真正切断砂浆层。只做在砂浆层中间的矮坎,基本挡不住潮气。


实:看门槛石底部、坎顶和瓷砖之间有没有填实。合格的做法应该是硬的、密实的,不能有松散砂粒,也不能一抠就掉渣。

连:看防水有没有连续。地面防水要刷到止水坎上,门口两侧墙根也要做上翻,不能在门口位置断掉。

真正有效的止水坎,不是看有没有一个坎,而是看它有没有切断砂浆层、封住水汽通道,并和防水形成整体。