室内设计联盟官网-设计师互动平台 

25高清案例 创业课 新媒体课 设计师证书申报通道

暖乐佳

积分:0

私信

办公室隔断 创业课
暖乐佳地暖施工标准
    第一章  前言
    1.1、为了使本公司的施工与验收更加规范化,控制好质量关,做到技术先进、经济合理和确保质量,特制定本企业标准。
    1.2、本规范适用于所有地暖工程。
1.3、本公司的地暖施工除执行本标准外,还应符合国家现行标准、规范的相关规定。
第二章  依据标准
    1、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
    2、《低温热水地面辐射供暖系统施工安装》03K404
    3、《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》JGJ129-2000
    4、《民用建筑节能条例》
第三章  地暖系统的施工安装
    一、施工准备
    1.1、施工图纸和施工方案已经齐全,并进行技术交底。
    1.2、根据施工合同和图纸统计材料,完成材料、工具的准备工作。
    1.3、施工人员的合理安排以及工具、物品的发放。
1.4、现场施工材料、工具的临时摆放。
二、施工工艺
1、分水器、主管路的安装
1.1、安装分集水器
1.2、保温板的铺设
1.3、反射膜的铺设
1.4、钢丝网的铺设
1.5、地暖管的铺设
1.6、走主管、连接热源
2、温控线路的布线
3、现场整体拍照
4、打压试验与验收
4.1、水压试验
4.2、回填验收
4.3、后期工作
三、施工的规范和要求
1、分集水器的安装要求
    1.1、首先按照施工图纸,定位分集水器的位置。
    1.2、确定有无箱体;箱体的上沿距地不高于800mm,下沿不低于150mm。
    1.3、箱体安装必须水平垂直,用水平尺校正。
    1.4、中央控制器安置于箱体上部时,应留有至少150mm的空间。
    1.5、组装好的分集水器用支架固定在箱体或墙体上。
    1.6、分集水器固定牢固可靠,垂直、水平安装偏差均不超过3mm。
    1.7、分水器前端安装过滤器、球阀和活接,分集水器前端安装球阀和活接。
    1.8、分集水器安装完毕,闲置时,要套好防尘袋进行成品保护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    2、保温板的铺设
    2.1、铺设苯板之前,地面必须平整无杂物;当地面高低差>8mm时,必须先做一层找平,业主同意不用找平除外。
    2.2、边角保温刷胶沿墙四周粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
    2.3、苯板铺设应该平整,接缝紧密,无起鼓、翘曲现象。
    2.4、苯板铺设过程中,要减少碎块的拼接,活动板缝之间要用透明胶带粘牢。
    3、反射膜的铺设
    3.1、清扫苯板上残留的碎块、杂物等,保证保温板上干净平整。
    3.2、反射膜之间要搭接,至少50mm,且搭接处要用透明胶带粘牢。
    3.3、反射膜的刻度线必须平整对齐,不得出现褶皱。
    3.4、公司标示朝外。
    3.5、根据工程情况,可以在铺设反射膜之前在保温板上刷一层胶。
    4、钢丝网的铺设
    4.1、丝网铺设时,小心褶皱划破下面的反射膜。
    4.2、丝网应平整紧贴反射膜,局部翘起的部位应用卡钉或其它物体固定。
    4.3、连接处必须用绷带系牢,多余的丝网应剪掉。
    5、地暖管的铺设
    5.1、按照施工图纸设计的铺设区域、管间距、布管形式,逐路铺设。
    5.2、地暖管连接分集水器时,地暖管露地部位必须加硬质套管;各个回路排列整齐有序。
    5.3、地暖管固定采用塑料卡钉和绑带相结合的方法。
    5.4、地暖管管间距安装误差不大于10mm。
    5.5、地暖管必须沿直线铺设,不得扭曲,翘起的部位用绑带二次固定。
    5.6、加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.5m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2m。地暖管的弯曲半径不得小于8倍管外径,严禁出现死弯。
5.7、若现场局部改动,必须取得设计人员和业主(甲方负责人)的同意;大范围改动时,业主必须要在变更单上签字后,方可施工。
5.8、埋设于填充层内的加热管不能有接头。
5.9、如果地暖管损坏,必须更换;无法更换,需要增设接头的,应先上报项目负责人和业主,经批准后方可实施;接头处理完后,要在竣工图上做标示,并记录归档。
    6、连接主管
    6.1、按图纸划线、定位,确定主管的走向。
    6.2、主管暗装时,必须做好埋设保护;明装管道,必须做好保温措施。
    6.3、管道固定,每隔0.5m一个管卡;顶上安装时,必须先设置吊架(卡)。
    6.4、热熔连接,管件与管材必须同心,且接口要正,无歪斜无焊疤。
    6.5、热熔时要掌握温度(300℃),管材热熔长度为20mm;热熔后要保持2分钟的冷却时间。
    6.6、热熔管材的标示线必须朝外。
    7、温控线路
    7.1、确定每个房间的温控器位置。
    7.2、剔槽并安装标准的86暗盒。
    7.3、温控器的安装位置应距地1.4m或与房间灯开关高度一致。
    7.4、穿线管采用ф16和ф20的铁管;温控线采用0.5m2的两芯和三芯线。
    7.5、中央控制器旁边必须预留220V电源。
7.6、穿线管煨弯时,禁止出现死弯。
四、施工、安装质量的自检
地暖系统安装完毕后,回填前,施工人员应对照施工图纸和方案,依据行业验收标准进行全方位的自己检查验收。
1、保温层的厚度、铺设区域是否与图纸相符。
2、地暖管的走向、间距、铺设面积与施工图纸是否一致。
3、塑料卡钉的固定是否到位,有无翘起的部位。
4、地暖管与分集水器连接处是否严密。
5、温控线穿线是否到位。
6、现场的废料、杂物是否清理干净。
7、分集水器、温控线等有无相应的成品保护措施。
8、主管的固定以及供回水管的区分
以上检验内容必须详细到位,严格按照执行标准自检,保证施工质量。
第四章  打压试验与验收
    一、现场拍照
    1、施工过程中,主要环节和部位必须拍照保存。
2、拍照内容包括:地面的清扫、分集水器的安装、苯板的铺设、反射膜丝网的铺设、地暖管的走向、铺设区域、主管的安装以及打压试验和回填的照片。
二、打压试验
    1、所有环路安装完毕后,必须进行水压试验;水压试验使用手动泵手动打压。
    2、水压试验必须在回填前和入住前进行两次。
    3、试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;稳压1小时,压降不大于0.05Mpa,不渗不漏为合格。
    4、在有冻裂的情况下,应及时将管内的水吹干、排空。
    5、协同业主或甲方负责人检查验收;合格后,双方在验收单上签字。
    三、回填
    1、回填之前,按图纸的标示,必须设置伸缩缝。
2、伸缩缝采用高发泡聚乙烯泡沫塑料,宽度不小于20mm。
3、伸缩缝应从保温板的上边缘到回填层的上边缘整个断面隔开。
    4、伸缩缝穿越的地暖管应该加护套,护套长度为200mm。
    5、地暖管道全部完工后,必须进行豆石混凝土回填。
6、回填时,地暖管道必须带压,压力为0.4Mpa。
7、搬运混凝土时,必须在地暖管上铺设垫板,不得直接对其践踏或推车碾行。
8、回填完成后,现场必须设置明显警告标志,严禁钻、凿、钉、剔地面。
    9、回填完毕后,地暖施工方、回填方和业主(甲方负责人)三方共同签字。
    四、施工后期工作
    1、整理施工工程资料,绘制竣工图。
    2、室内装修完毕后,安装各房间温控器,并调试正常。
3、按照合同和设计要求,核定具体哪个回路安装电热执行器。   
4、所有施工完成后,整体调试,做好记录,工程移交(包括工程资料),进入保修期。
5、调试与运行
5.1、地暖系统首次调试运行,必须是地暖专业人员,其他人不得擅自使用。
5.2、初次供暖时,水温应缓慢升高,刚开始不高于32℃。
5.3、依次逐路调节分集水器的每个环路,直至正常,调试过程中注意放气。
5.4、设定并调试好每个房间的温控器,包括室温、时段、时间等。

 

 

暖乐佳

积分:1

私信

    • 四川内江139㎡翰林苑 | 宅南设计
    • 菲拉设计 |「瞳」现代
    • HURR赫设计丨延展生活画卷
    • 《归途 》浙江宁波1600㎡别墅 | 亚兰设计
    • 奥古住宅丨The Furr Studio
全部评论
沙发
小汤圆圈圈 2011-3-21 16:15 来自: 湖北武汉
看不懂
板凳
cccaaaiii 2012-7-25 23:36 来自: 广西柳州
好东西,收藏,学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

领取资料

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到