强电电路设计的一般原则。
  强电部分的关键在于负载负荷分配和电源容量估算,根据不同功能不同设备, ...

照明线路一般用1.5平方的导线,其额定安全电流是12A,所以断路器一般配10A动作的就够了。此为一路;
  2.5平方的线路的额定安全电流是17A,因此,断路器应选择16A动作的,一般建议选择带漏电保护的,  如果每个支路的不带漏电保护功能,那么入户进线一定要配置带漏电保护功能的断路器;
  一般用电功率较大的电器和使用频率较高的地方,需要独立配供电线路。比如空调,每个空调均均需要独立线路;厨房间里的微波炉、电饭煲、热水壶、脱排等耗电量较大,而且经常会同时使用需要特别考虑,如果还有烤箱和电火锅之类,则需要仔细核算一下用电负荷,要按照负载均分的原则,设计两路电源,分别配断路器;同样,卫生间的浴霸和电热水器也属于功率较大的设备,核算一下功率后,配置1-2路;
132
bangbangmang 2012-7-15 10:50 来自: 湖南岳阳
其余的电视机、饮水机、音响、洗衣机等功耗较低,而且同时使用的几率也不高,可以公用一路电源;
  3P空调选择4平方导线,其额定安全电流为22A,可考虑配置20A的断路器。

  照明线和开关用1.5平方,插头空调用2.5平方,空调2匹以上用4平方(或者全用4平方)
  1.5是用来接照明的。只需买红色和蓝色就可以了。
  2.5用来接所有的插座(包括不超过3P的空调),需要买红色,蓝色,黄绿色
  4 就是入户线,也要买三种。
133
bangbangmang 2012-7-15 10:50 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:50
其余的电视机、饮水机、音响、洗衣机等功耗较低,而且同时使用的几率也不高,可以公用一路电源;
  3P空 ...

按照电工标准:1、空调不能与其他用电器合用线路.
                2、每平方毫米线路上最多只能承受6A的电流强度,折算成瓦数也就是1320瓦。(6x220)
              3、按照05标准,新建商品房进户线标准为6平方毫米。
134
bangbangmang 2012-7-15 10:50 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:50
按照电工标准:1、空调不能与其他用电器合用线路.
                2、每平方毫米线路上最多只能承受6 ...

根据以上标准,柜机最好单独使用一路4平方线路,不能和其他混用。至于用多少粗的电线,大家根据公式计算吧:电线横截面直径X6X220=总功率。
  双色单芯线,应该是黄绿线,就是一般用来接插座的接地保护线。通常插座的接地线都是用这种黄绿线的,也有的直接用其它线代替,这样就不正规了,虽然不影响使用。
  另外4平方的线应该是入户线,就是从电表接到你家的强电箱。通常红色接火线,蓝色接零线,黄绿线就是接地保护线了。设计师的意思就是红色的,蓝色的,黄绿线各15m.是三种线。室内的排线也应如此才对。
  空调和部分厨房插座用16A,一般用10A
135
bangbangmang 2012-7-15 10:50 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:50
根据以上标准,柜机最好单独使用一路4平方线路,不能和其他混用。至于用多少粗的电线,大家根据公式计算吧 ...

用知识转给大家:
关于厨房空开的配置:
  20A相当是4400瓦的功率电器同时正常用产生的电流,看了你的厨房电器加起来应该超过4000瓦了,当然不会同时用的,所以正常还是够用的,但是以后的发展确实是厨房用电器会更多的,比如烤箱,更先进的电磁炉等,所以我建议用25A,当然空气开关很好换的,如果以后发展了,再换也是可以的。
关于冰箱:
136
bangbangmang 2012-7-15 10:51 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:50
用知识转给大家:
关于厨房空开的配置:
  20A相当是4400瓦的功率电器同时正常用产生的电流,看了你的厨 ...

我也觉得冰箱还是用16A比较好,冰箱有个启动电流比常规电流要大些,同时还有一个使用习惯问题,因为涉及插座基本都会用16A的,还是就是10,16,20,25,好像32A价格都是一样的,所以冰箱插座用16A感觉还是好些,如果冰箱功率不大10A也是的可以。
137
bangbangmang 2012-7-15 10:51 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:51
我也觉得冰箱还是用16A比较好,冰箱有个启动电流比常规电流要大些,同时还有一个使用习惯问题,因为涉及插 ...

最终确定方案:
总开关:漏电保护40A
客餐厅空调(2p)  20A  4
主卧空调(1.5p)16A      2.5
次卧空调(1p)16A        2.5
卫生间    20A带漏保    2.5
厨房间    20A带漏保    2.5
冰箱      16A              2.5
插座      20A              1.5
照明A    10A              1.5
照明B        10A              1.5
138
bangbangmang 2012-7-15 10:51 来自: 湖南岳阳
是啊。我平时住浦东的,工地一个礼拜最多去一次。父母年纪大了,这么热的天我也不让他们去工地了
139
bangbangmang 2012-7-15 10:51 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:51
是啊。我平时住浦东的,工地一个礼拜最多去一次。父母年纪大了,这么热的天我也不让他们去工地了

我也不专业拉,还不是靠联盟兄弟姐妹力量大嘛。呵呵。爸妈的房子,能为他们想得周到点,以后老人住起来也少点麻烦。
140
bangbangmang 2012-7-15 10:52 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:51
我也不专业拉,还不是靠联盟兄弟姐妹力量大嘛。呵呵。爸妈的房子,能为他们想得周到点,以后老人住起来也 ...

今天接到雪燕和队长的通知,周日可以厨柜初测,立马就打电话预约。越来越有装修的感觉了,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

领取资料

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到