1.6使用维修正确
1.6.1供暖前期
1.6.1.1地暖外网系统为独立系统,不得和其他系统并用;
1.6.1.2供水温度为60℃,回水温度为50℃,温差为10℃左右;
1.6.1.3系统阻力3.5mH2O,系统最大长期工作压力不得超过0.8MPa;
1.6.1.4应保证地暖系统内介质的流速为0.25m/s;
1.6.1.5地暖在试运行时,首先应冲洗外网及支管,以防止异物进入地暖环路系统,造成堵塞。具体做法应从分水器前断开,将供水支管和回水支管连接,进行外网系统的全面清洗,直至清水流出为止,方可与地暖系统分水器连接;
1.6.1.6往地暖系统注水时,应注意注水的速度不能过快,以免带进过多的空气,造成系统排气不畅。注水时应松开分水器上的放风阀,使系统内的空气排出,直至清水流出后再将放风阀关闭。地暖系统在注水时应一个单元或单层楼注水,应检查进、回水阀是否开启,以上须有施工人员在场,直到全部注满,系统处于正常运行状态为止;
1.6.1.7冬季试运行时,应严格控制水温,首次运行时的供水温度应设定在25℃-30℃之间。运行一周后,每24小时将供水温度调高5-8℃,直至升到所设计的供水温度;
1.6.2正常工况
|
|