结果呢 2015-11-23 17:44 来自: 湖南岳阳
水管和电线管不能同槽,但是现在走顶的水管和电线管却是贴在一起或者相交了,而且是水管在电线管上面,这是不对的吧。(万一水管漏水会渗到电线管里,虽然这是小概率事件)
沈监理和毛队说线管往下拉一些,当中垫些木头阻隔一下,毛队说慢点木工进来后用细木工板还是石膏板往当中一隔就好了,好吧,到时候看是不是改掉了,虽然我不知道这个办法是不是正确的,不过好像也没别的办法,因为是先装的水管,不可避免水管会在上面。

592楼
结果呢 2015-11-23 17:44 来自: 湖南岳阳
这个地方强弱电线管都并在一起了,不是应该隔开20-30cm吗?监理和毛队说了,毛队说慢点会隔开距离固定好的。
593楼
结果呢 2015-11-23 17:45 来自: 湖南岳阳
这里的锡纸就是平铺了一下,没有包裹起来,不知道会不会有问题,刘师傅说他慢点帮我把上面那根弱电管再包一圈。

594楼
结果呢 2015-11-23 17:46 来自: 湖南岳阳
冷热水管实在贴的太近了,我看人家皮尔萨的都是分的很开的,队长说慢点他掰开来再固定一下,但是那个槽就那么一点宽,我看也分不了多开了。
下面这张是厨房进总水管的地方,外面就是外墙了,墙敲的比较厉害,有很大的洞了,我让监理看一下等水泥封起来后会不会有渗水的隐患,他说用些碎石块填一下再封水泥。只好叫刘师傅封的时候帮忙封仔细点了。

595楼
结果呢 2015-11-23 17:46 来自: 湖南岳阳
看看其他地方

596楼
结果呢 2015-11-23 17:47 来自: 湖南岳阳
强电箱,开发商的强电箱就是在这个位置的,本来周斌的设计是要和弱电箱一起移位到鞋柜背后的,后来队长和我说要移的话要改进户线什么的,很麻烦的样子,所以我就同意不移位了,心里想着还能省个强电箱的移位费,但是这次水电结算时队长说强电箱的盒子和里面的空开都换过了就是算移位了,所以不能算减项,是这样的吗?
597楼
结果呢 2015-11-23 17:47 来自: 湖南岳阳
灯底盒也都有软波管串着,但是客厅,餐厅和主卧的灯底盒好像是用了原来遗留的,里面是没有这根软波管的,问了队长,队长说慢点吊顶做好是要移位的,具体的我也没弄懂,反正监理听到要移位的就表示没问题了。

598楼
结果呢 2015-11-23 17:47 来自: 湖南岳阳
挂壁电视预埋管

599楼
结果呢 2015-11-23 17:48 来自: 湖南岳阳
灯底盒及软波管

600楼
结果呢 2015-11-23 17:49 来自: 湖南岳阳
强弱电交界处
另外关于每根线管只允许穿4根2.5平电线,6根1.5平电线的事项,沈监理说他看过了没问题,毛队也说他们肯定不会超过这个标准穿线,那就pass了。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

设计接单 | 限时免费

可以在联盟接设计项目啦!接单咨询:13693232461,15011229364

领取资料

免费领取今年最新设计素材,请联系微信:snsjlm502!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到