一、填充题:

1.《民用建筑设计通则》JGJ-87规定:凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,栏杆高度不应小于 1.05 m ,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过 1.20 m。

2.《民用建筑设计通则》JGJ-87规定:栏杆离地面或屋面 0.10 m高度内不应留空。

3.《民用建筑设计通则》JGJ-87规定:窗台低于 0.80 m时,应采取防护措施。

4.《民用建筑设计通则》JGJ-87规定:有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于 0.20 m时,必须采取安全措施

5.《民用建筑设计通则》JGJ-87规定:有儿童活动的场所,栏杆应采用不易 攀登 的构造。

6.《老年人建筑设计规范》JGJ122—99规定:老年人出人经由的过厅、走道、房间不得设 门坎 。

7.《旅馆建筑设计规范》JGJ 62一90规定:建筑物内的公用厕所、盥洗室、浴室不应布置在 餐厅、食品加工、食品贮存、配电及变电 等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层。

8.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:设有公共厕所的大型商业与服务建筑,必须设 无障碍专用厕所 。

9.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:县级及县级以上的政府机关与司法部门,必须设 无障碍专用厕所 。 

10.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局布修定)规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂等,其疏散走道和疏散门,均宜设置 灯光疏散 指示标志。

11.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局布修定)规定:歌舞娱乐放映游艺场所和地下商店内的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置 发光疏散 指示标志。

12.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年局布修定)规定:高层建筑的公共疏散门均应 向疏散方向 开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门应有 手动开启 装置。

13.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045--95(2001年局部修订 )规定:高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定:
· 一个厅、室的安全出口可以为 两 个。
· 必须设置 火灾自动报警系统 和 自动喷水灭火系统 。
· 幕布和窗帘应采用经 阻燃 处理的织物。

14.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39一87规定:托儿所、幼儿园的活动室、寝室、音体活动室应设 双扇平开门 ,其宽度不应小于 1.20 m。疏散通道中不应使用 转门、弹簧门和推拉门 。

15.《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年局部修定)规定:人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置 门槛 ,其宽度不应小于 1.40 m,紧靠门口 1.40 m内不应设置踏步。

16.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045--95(2001年局部修订 )规定:当商店总建筑面积大于 20000 m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设 门窗洞口 。

17.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2001年局布修定)规定:高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于 5.00 m。

18.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2001年局布修定)规定:疏散出口的门内、门外 1.40 m范围内不应设踏步,且门必须 向外开 ,并不应设置 门槛 。

19.《图书馆建筑设计规范》 JGJ 38-99规定:图书馆内超过 300 座位的报告厅,应独立设置安全出口,并不得少于 两个 。


二、单项选择题:

1.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39一87规定:托儿所、幼儿园的楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于 A m。
A 0.11、B 0.15、C 0.18

2.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39一87规定:当托儿所、幼儿园的楼梯井净宽度大于 C m时,必须采取安全措施。
A 0.10、B 0.15、C 0.20

3.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39一87规定:托儿所、幼儿园的楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于 A m。
A 0.60、B 0.80、C 0.95

4.《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99一86规定:中小学校实验室内应设置一个 B 。
A、 冷热水控制阀  B、事故急救冲洗水嘴 C、纯净水装置

5.《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99一86规定:中小学校教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面 C mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全。
A 1500、B 1800、C 2000

6.《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99一86规定:中小学校室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于 C (A 750、B 800、C 900)mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于 C (A 1000、B 1050、C 1100)mm。
         
7.《老年人建筑设计规范》JGJ122—99规定:老人院床头应设 C 。
A、呼叫对讲系统、床头照明灯和空调控制开关  B、安全视频监控装置、床头照明灯和安全电源插座  C、呼叫对讲系统、床头照明灯和安全电源插座

8.《建筑设计防火规范》 GBJ 16-87(2001年局布修定)规定:一个房间的面积不超过 A (A 60、B 65、C 70)m2,且人数不超过 A (A 50、B 60、C 70)人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过A (A 14、B 16、C 18)m,且人数不超过 B (A 100、B 80、C 60)人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于 C (A 1.00、B 1.20、C 1.40)m。

9. 单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过 A (A、200   B、250   C、300)m2,且人数不超过 A (A、50    B、60    C、70)人时,可设一个直通室外的安全出口。
               
10.《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年局部修定)规定:人员密集的公共场所、观众厅的太平门应为 C 。
A 双扇平开门、B 推拉门、C 推闩式外开门        

11.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)规定:楼梯踏步宽度不应小于 C (A 0.18、B 0.22、C 0.26)m ,踏步高度不应大于 A (A 0.175、B 0.185、C 0.20)m。 扶手高度不应小于 C (A 0.75、B 0.85、C 0.90)m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于 C (A 0.80、B 0.95、C 1.05)m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于 C (A 0.18、B 0.15、C 0.11)m。

12.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)规定:楼梯井净宽大于 C m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。
A 0.5、B 0.8、C 0.11

13.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)规定:外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,低层、多层住宅不应低于 C (A 0.85、B 0.95、C 1.05)m,中高层、高层住宅不应低于 C (A 0.90、B 1.00、C 1.10)m,栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于 C (A 0.5、B 0.8、C 0.11)m。


三、判断题:(对“√”错“×”)

1.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39一87规定:严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.4m。幼儿经常出入的门宜设置门坎和弹簧门。( × )

2.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39一87规定:托儿所、幼儿园的阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.05m,内侧应设有支撑。( × )

3.《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99一86规定:中小学校的楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。( √ )

4.《民用建筑设计通则》JGJ-87规定:存放食品、食料或药物等房间,其存放物有可能与地面直接接触者,严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料。( √ )

5.《商店建筑设计规范》JGJ 48一88(联营商场内连续排列店铺设计)规定:饮食店的灶台不宜面向公共通道,并应有良好排烟通风设施。( √ )

6.《饮食建筑设计规范》JGJ64一89规定:在总平面布置上,应防止厨房(或饮食制作间)的油烟、气味、噪声及废弃物等对邻近建筑物的影响。( √ )

7.《饮食建筑设计规范》JGJ64一89规定:厨房与饮食制作间应按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开,生食与熟食分隔加工和存放。( √ )

8.《饮食建筑设计规范》JGJ64一89规定:厨房与饮食制作间垂直运输的食梯生、熟不宜分设。( × )

9.《综合医院建筑设计规范》JGJ 49一88规定:医院出入口不应少于二处,人员出入口不应兼作尸体和废弃物出口。( √ )

10.《综合医院建筑设计规范》JGJ 49一88规定:三层及三层以下无电梯的病房楼以及观察室与抢救室不在同一层又无电梯的急诊部,均应设置坡道,其坡度不宜大于1/8,并可无防滑措施。( × )1/10

11.《综合医院建筑设计规范》JGJ49一88(传染病病房)规定:传染病病房应设单独出入口和入院处理处。( √ )

12.《综合医院建筑设计规范》JGJ49一88(传染病病房)规定:传染病病房需分别隔离的病种,应设单独通往室外的专用通道。( √ )

13.《综合医院建筑设计规范》JGJ49一88(传染病病房)规定:传染病病房每间不得超过6床。两床之间的净距不得小于0.90m。( × )

14.《综合医院建筑设计规范》JGJ49一88(传染病病房)规定:传染病病房完全隔离房可设或不设缓冲前室,但盥洗、浴厕应附设于病房之内;并应有单独对外出口。( × )

15.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:商业与服务建筑的入口宜设无障碍入口。( √ )

16.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:有楼层的大型商业与服务建筑应设无障碍电梯。( √ )

17.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:设有公共厕所的大型文化与纪念建筑,必须设无障碍专用厕所。( √ )

18.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:有梯层的大型文化与纪念建筑应设无障碍电梯。( √ )

19.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:观演与体育建筑的观众席、听众席和主席台,必须设轮椅席位。( √ )

20.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:大型观演与体育建筑的观众厕所和贵宾室,必须设无障碍专用厕所。( √ )

21.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:交通与医疗建筑的入口应设无障碍入口。( √ )

22.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定: 交通与医疗建筑必须设无障碍专用厕所。( √ )

23.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:有楼层的交通与医疗建筑应设无障碍电梯。( √ )

24.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:大型园林建筑及主要旅游地段必须设无障碍专用厕所。( √ )

25.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:高层、中高层住宅及公寓建筑、每50套住房宜设1套符合乘轮椅者居住的无障碍住房套型。( × )

26. 《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001规定:
· 供残疾人使用的门应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门,不应采用力度大的弹簧门。( √ )
· 在旋转门一侧应加设残疾人使用的门;( √ )

27.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年局布修定)规定:楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。( √ )

28.《文化馆建筑设计规范》 JGJ 41-87规定: 文化馆群众活动部分、学习辅导部分的门均不得设置门槛。( √ )

29.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)规定:楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于 0.90 m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于 1.90 m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于 0.20 m。( × )

30.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年局布修定)规定:消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室。通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用BI级装修材料。( × )

31.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年局布修定)规定:无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用B1级装修材料。( × )

32.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年局布修定)规定:地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用BI级装修材料,其他部位应采用不低于B2级的装修材料。( × )

33.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年局布修定)规定:建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量。( √ )

34.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年局布修定)规定:歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用B1级装修材料,其它部位应采用不低于B2级的装修材料;当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料也应采用B1级装修材料,其它部位应采用不低于B2级的装修材料。( × )

35.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年局布修定)规定:地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用B1级装修材料。( × )

36.《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年局部修定)规定:体育馆观众厅安全出口的数目不应小于两个。( √ )

37.《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年局部修定)规定:歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。( √ )
`
38.根据《电影院建筑设计规范》JGJ58-88,电影院观厅每一安全出口应符合下列规定:
· 采用双扇外开门;( √ )
· 严禁用推拉门、卷帘门、折叠门、转门等;( √ )
· 门内外标高应一致或和缓过渡;门道内应无门槛、突出物及悬挂物;( √ )

39.《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-88规定:电影院后台应有不少于1个直接通向室外的出口。( × )

40.《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-88规定:电影院乐池和台仓出口不应少于两个。( √ )


四、填表题:(从下表所提供的内容中,选择合适的,将编号填入表内相应的空格中)

1.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001对于公共厕所无障碍设施与设计要求
设施类别
设计要求
洗手盆
1. 距洗手盆两侧和前缘 C 应设安全抓杆 2. 洗手盆前应有 G 乘轮椅者使用面积
男厕所
1. 小便器两侧和上方应设宽0.6~0.70m、高1.20m的H 2. 小便器下口距地面不应大于 E m
A 0.60m、B 70mm、C 50mm、D 0.45m、E 0.50m、F 1.80m×1.40m、G 1.10m×0.80m、H 安全抓杆

2.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50—2001对于客房无障碍设施与设计要求
类 别
设 计 要 求
客房数量 (标准间)
1. 100间以下,应设 G 间无障碍客房。 2. 100~400间,应设 E 间无障碍客房。 3.  400间以上,应用 A 间以上无障碍客房。
客房内过道
1. 出口及床前过道的宽度不应小于 D m。 2. 床间距离不应小于 C m。
A 3、B 2~3、C 1.20、D 1.50、E 2~4、F 1.00、G 1~2、H 0.90、I 0.80

3.常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例表填充:
级别
材料举例
A
M、P、W、Q
B1
J、I、O、B、L 、Y、F、N、Z、S、E、A
B2
D、X、K、T、G V、U、H、R、C
A 硅树脂塑料装饰型、B 多彩涂料、C 玻璃钢、D 印刷木纹人造板、E 聚氯乙烯塑料、F 硬PVC塑料地板、G 木地板氯纶地毯等、H 经阻燃处理的其他织物、I 水泥刨花板、J 纸面石膏板、K 复塑装饰板、L 难燃玻璃钢、M 大理石、N 氯丁橡胶地板、O 矿棉装饰吸声板、P 水泥制品、Q 钢铁、R 经阻燃处理的聚乙烯、S 经阻燃处理的各类难燃织物、T 半硬质PVC塑料地板、U 纯麻装饰布、V 纯毛装饰布、W 瓷砖、X 塑料贴面装饰板、Y 纤维石膏板、Z 水泥木丝板

4.《建筑照明设计标准》GB50034—2004:图书馆建筑照明标准值应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1 图书馆建筑照明标准值
房间或场所
参考平面       及其高度
照度标准值   (lx)
UGR
Ra
一般阅览室
0.75m水平面
B
19
80
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室
0.75m水平面
C
19
80
A 200、B 300、C 500、D 600

5.《建筑照明设计标准》GB50034—2004:办公建筑照明标准值应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2办公建筑照明标准值
房间或场所
参考平面       及其高度
照度标准值   (lx)
UGR
Ra
普通办公室
0.75m水平面
C
19
80
高档办公室
0.75m水平面
E
19
80
会议室
0.75m水平面
C
19
80
A 100、B 200、C 300、D 400、E 500、F 600

6.《建筑照明设计标准》GB50034—2004:商业建筑照明标准值应符合表5.2.3的规定。
表5.2.3 商业建筑照明标准值
房间或场所
参考平面       及其高度
照度标准值 (lx)
UGR
Ra
一般商店营业厅
0.75m水平面
C
22
80
高档商店营业厅
0.75m水平面
E
22
80
一般超市营业厅
0.75m水平面
C
22
80
A 100、B 200、C 300、D 400、E 500、F 600

7.《建筑照明设计标准》GB50034—2004:旅馆建筑照明标准值应符合表5.2.5的规定。
表5.2.5  旅馆建筑照明标准值
房间或场所
参考平面      及其高度
照度标准值(lx)
UGR
Ra
中餐厅
0.75m水平面
B
22
80
西餐厅、酒吧间、咖啡厅
0.75m水平面
A
80
多功能厅
0.75m水平面
C
22
80
A 100、B 200、C 300、D 400、E 500、F 600

字数限制,未完

#关注微信”永东设计“,回复“理论”教你创造规范外的个性设计



 

 

 24高清案例 新媒体课 创业课 设计师证书申报通道

FYD室内设计

积分:5965

私信

全部评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm8

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

设计证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到