室内设计联盟 

近年来随着城市夜生活的高速发展,各类KTV如同雨后春笋的发展起来。夜生活丰富了,服务也周到了。但是大片的散发出来的浓浓的装修味道让人望而却步,装修异味影响的不仅仅是人们的身体更关系到KTV的形象和业绩。如何解决这一问题成为经营者首当其冲考虑的问题。
一.KTV设计内容及设计依据:
1.设计依据:
A:《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87;
B:《建筑设计防火规范》GBJ16-87;
2.具体KTV工程施工依据:
二.室内外设计计算参数
1.室外设计参数(夏季)
空调干球温度35.7℃,湿球温度28.5℃,通风温度33℃,室外平均风速2.2m/s。
2.室内计算参数(夏季)            
空调区域        温度(℃)        相对湿度(%)        风 量
KTV包间        18-22        55        60m3/h.人
走道及公共区        22-26        55        60 m3/h.人
KTV包间        18-22        55        换气量10-12次/h
走道及公共区        22-26        55        换气量6-10次/h
三.防火及防排烟
1.具体的KTV通风工程中消防排烟排至新风管井内,靠防火阀进行新风机及消防排烟风机的转换工作,在消防排烟管道上可以设置280℃防火阀,平时280℃防火阀处于关闭状态,新风机组正常运行,当发生火灾时,新风机组停止运行防火阀关闭,同时280℃防火阀打开,进行排烟工作。消防排烟风机吊装于包厢吊顶内。
2.排烟风管接入口设置280℃防火阀;空调机组送风口加70℃防火阀;风机及空调机在其防火阀熔断关闭后,均应联锁停止运行,并应在消防中心打印、报警。
3.空调机房视为独立防火分区,所有进出机房风管均应在机房内距墙小于200mm处设置防火阀,送风70℃防火阀;风管穿越防火分区加70℃防火阀,与防火墙相连处加铁皮套管,套管外水泥沙浆堵严,风管与套管之间用石棉绳满塞隔热防火。
4.具体KTV工程中在公共区域及走廊设置机械排烟,按每平方米不小于60立方米/h计算,排烟口风速小于10m/s,且与疏散出口的水平距离大于2m,该防烟分区内最远点与排烟口的水平距离小于30m。
5. 由湖南西城华兴科技有限公司研制的新一代KTV通风净化系统:雅舍室内净化新风系统正好可以解决相关KTV通风不畅的问题,并根据相关的机械式通风系统的设计原则进行设计,从而很好的控制了KTV通风系统光靠中央空调通风处理的单一措施,有效的解决了环境不通畅,空气浑浊污染等让身体健康受到影响的头等问题。

湖南西城华兴科技发展有限公司拥有一支专业的通风系统设计、研发、制造安装队伍。公司致力于通风系统产品研发推广,为您量身定制通风系统系统工程方案,欢迎来电咨询
联系电话:0731-82559898

 

 

 24高清案例 新媒体课 创业课 设计师证书申报通道

风语叶孤城

积分:1

私信

    • 无锡520㎡ 静雅别墅 绿地香颂|朱清林
    • 海南华润三亚海棠湾 | W.DESIGN 无间设计
    • 西藏唐卡艺术博物馆| AND Studio安棣建筑设计
    • 新加坡巨石公寓 | Right Angle Studio
    • 新加坡豪豪公寓 | Right Angle Studio
全部评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm8

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

设计证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到