室内设计联盟 

qiyuanbiao

积分:450

私信

湖南筑旗装饰设计公司
1、体系布线

      (1)火灾自动报警体系工程的布线,应契合现行国家标准《电气设备1KV 及以下配线工程施工及检验标准》GB50258-96 的规则。

  (2) 火灾自动报警体系的传输线路的线芯截面,除满意技术条件外,还应满意机械强度请求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不该小于1.0mm2;线槽内敷设的绝缘导线,最小截面不该小于0.75mm2;多芯电缆最小截面不该小于0.5mm2。

  (3)其传输线路应选用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽维护方法布线。

  (4)当选用暗敷设时,应敷设在不燃烧体构造内,且维护层厚度不宜小于3cm。

  (5)当选用明敷时,应选用金属管或金属线槽维护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料维护。

  (6)当选用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管维护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火维护办法的封闭式线槽内。

  (7)不一样体系、不一样电压等级、不一样电流种类的线路,不该穿在同一管内或线槽的同槽孔内。

  (8)导线在管内或线槽内,不该有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子衔接。

  (9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、操控设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属软管维护。

  (10)敷设在多尘或湿润场合管路的管口和管子衔接处,均应作密封处理。

  (11)火灾自动报警体系导线敷设后,应对每回路导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不该小于20MΩ。

     2、火灾探测器的设备(1)探测器至墙壁,梁边的水平间隔不该小于0.5m。

  (2)探测器周围0.5m 内,不该有遮挡物。

  (3) 探测器至空调送风口的水平间隔,不该小于1.5m, 并宜挨近回风口设备;至多孔送风顶棚孔口的水平间隔,不该小于0.5m。

  (4)在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中安置。 感温探测器的设备间隔不超越10m; 感烟探测器的设备间隔,不超越15m; 探测器距端墙的间隔,不该大于探测器设备间隔一半。

  (5) 探测器宜水平设备,当有必要歪斜设备时,歪斜角度不该大于45°。

  (6)探测器的底座应固定可靠,如有报警承认灯,应面向便于人员调查的入口方向。

  (7)探测器的外接导线,应留有不小于15cm 的余量。

  (8)探测器在行将调试时方可设备,在设备前应妥善保管,并应采纳防尘、防潮、防腐蚀办法。

     3、手动火灾报警按钮的设备手动火灾报警按钮能够起到承认火情或许人工宣布火灾信号的特殊作用,所以每个防火分区应最少设置一个手动火灾报警按钮。

  (1)手动火灾报警按钮应设备在墙上其底边距地(楼)面高度1.3~1.5m 处. 且应有显着象征。从一个防火分区内任何方位到最附近手动火灾报警按钮的步行间隔不该大于30m。

  (2)手动火灾报警按钮应设备结实,不得歪斜。

  (3)手动火灾报警按钮的外接导线应留有不小于10cm 的余量,且在其端部应有显着象征。

     4、火灾报警警铃及门灯设备(1)警铃是振荡性很强的讯响设备,固定螺栓上要加绷簧垫片。

  (2)门灯需选用相配套的灯位盒或相应的接线盒,预埋在门上方墙内,且不该凸出墙体装修面。

     5、火灾报警操控器的设备

       (1)火灾报警操控器在墙上设备时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。

  (2)操控器应设备结实,不得歪斜,设备在轻质墙上时,应采纳加固办法。

  (3)操控器主电源引进线,应直接与消防电源衔接,严禁运用电源插头。主电源应有显着象征。

  (4)操控器的接地应结实,并有显着象征,消防操控室专设作业接地设备时,接地电阻值不该大于4Ω;选用共同接地时,接地电阻值不该大于1Ω。

     6、火灾应急播送

       (1)民用建筑内公共场合,每个扬声器的额定功率不该小于3W,其数量应能确保从一个防火分区内的任何部位到近来一个扬声器的间隔不大于25m。走道内最终一个扬声器至走道结尾的间隔不该大于12.5m。

  (2)在环境噪声大于60dB 的场合所设置的扬声器,在其播映范围内最远点的播映声压级应高于背景噪声15dB。

  (3)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。

  (4)火灾时应能在消防操控室将火灾为分散层的扬声器和公共播送扩音机强行转入火灾应急播送状况。

  (5)应设置火灾应急播送备用扩音机,其容量不该小于火灾需一起播送的范围内火灾应急播送扬声器最大容量总和的1.5 倍。酒店一切的消防播送言语除中文以外有必要要有3种以上的国际通用言语进行循环播映。

    7、消防专用电话

       (1)消防操控室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通讯电话设备。

    (2)在下列部位应设置消防专用电话分机

   ①消防水泵房、备用发电机房、锅炉房、配变电室、首要通风机房、排烟机房、消防电梯机房及其它与消防联动操控有关且经常有人值勤的机房。

   ②救活操控体系操作设备处或操控室。

   ③酒店消防值勤室、总调度室。

   ④设有手动火灾报警按钮、消防栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上设备时,其底边距地上高度宜为1.3~1.5。

   (3)消防操控室、消防值勤室或酒店消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。


 

 

 24高清案例 户型优化课 创业课 设计师证书申报通道

qiyuanbiao

积分:450

私信

全部评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm8

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

设计证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到